 16、什么叫距离保护?

  答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。

  17、电力系统同期并列的条件是什么?

  答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。

  2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。

  3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。

  18、电力系统解列操作的注意事项是什么?

  答:电力系统解列操作的注意事项是:

  将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。

  19、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?

  答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

  引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。

  20、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?

  答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。

  事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。

  21、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等现象时,应如何处理?

  答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等现象时,现场值班人员应立即拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,在请示值班调度员同意后,有值班调度员决定用何种方式对停电母线试送电

  22、何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?

  答:变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。

  其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。

  23、简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?

  答:当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增

  加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。

  24、简单分析变压器并联运行短路电压不等有何后果?

  答:满足变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器,各台变压器的额定容量能得到充分利用。当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的额定容量的比例分配的;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按与变压器短路电压成反比的比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。