电气工程师辅导:线路停供电操作的原则和规定
(1)单回线停电:先退重合闸,后拉开关;先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电的顺序相反。
(2)双回线停电:退出重合闸,先拉电源侧开关,后拉负荷侧开关;先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸。供电的顺序相反。
(3)超高压带并联电抗器线路停电:先拉线路开关,后拉电抗器开关;供电的顺序相反。
(4)3/2开关接线线路停电:在拉该线路相关的两个开关前,应先检查该串上的另一个开关确在合闸位置,以免引起另一元件失压。然后先拉中开关,后拉母线侧开关;拉刀闸时是从负荷侧逐步拉向电源侧。若在拉开该线路的刀闸后,两开关仍投入运行,则应先投入两开关间的短引线保护。