首页>电气工程师>复习指导>正文
2012年注册电气工程师基础知识辅导之微型断路器的选择使用2

www.zige365.com 2011-11-23 16:06:21 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  2.RCD的额定脱扣电流入数值应根据 JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》第14.3.11条进行选择。从安全的角度考虑,RCD的入选择得越小越好,但实际上,任何供电回路的用电设备都有正常的泄漏电流,如果RCD的比小于正常的泄漏电流或者该回路的正常泄漏电流大于50%In,则供电回路无法正常运行,故从供电的可靠性来考虑,In选择得不能太小,它主要受到正常泄漏电流的制约。
  3.RCD的上下级配合问题。一般来说,RCD的额定剩余不动作电流In0(根据IEC有关的标准)等于In的50%。如果干线和支线上的RCD动作电流值很接近,就有可能使几个支线的不动作电流 In0之和大于干线上的RCD的In,使干线上的 RCD误动,两者之间就失去了选择性。通常,上下两级RCD额定动作电流之比应大于2.5,当然,RCD的选择性也可根据动作时间的差异来达到。一般对终端配电箱来说电源总断路器处的RCD主要为防止电气火灾,可选用In=100—300mA、时间t=0.3s左右的产品,如梅兰日兰的vigiS型产品。支线上的RCD主要为防止人身电击,可选用In=6—30mA(视具体使用场合)、瞬动型产品,如梅兰日兰vigi型产品。
  4.对于TT系统,装有RCD的支路与不装RCD的支路不应使用公共接地极。TT制接地系统因中性点接地与凹线接地分开,个性线N与PE线无连接,供电线路一般较长,相—地回路阻抗较大,发生单相接地故障时,线路保护装置不能可靠地切断电源,容易造成电击和火灾事故,因此这种系统中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一。但个别装RCD的分支回路必须有单独的接地极与PE线,否则当未装RCD的回路发生漏电时,会通过PE线傅u装有RcD的设备外壳上,但RCD不动作;而造成电击事故。因此,必须有独立的接地板与PE线专供有RCD的分支回路用,它们之间不能有电气连接。
  5.目前在我国生产的RCD有两种形式,一种为电磁式(ELM),另一种为电子式(ELE)。对于ELE,笔者认为要慎用,ELE在工作时要有一稳定的操作电压。现市场上的一般EIE均无独立的操作电源,该操作电源均由 RCD所控制的电源供电,而在发生故障时,往往电网电压偏低或过高,导致ELE不能正常工作。因此,设计人员应对装设ELE的RCD处发生事故时的电源电压进行验算,如果不符合产品的规定值,应考虑采取补救措施或选用 ELM的RCD。 ELM的RCD进出线可以倒装,而ELE的 RCD进出线不可倒装。
  6.对于一些特殊场合和一些特殊用途的电源,如化工、石油、各类保安电源、事故照明、消防设备电源、医院手术室供抢救用电源等,不应安装RCD,若有必要可酌情安装剩余电流报警装置。着重提一下,RCD不是防止电击事故的唯一措施,只是措施之一,某些场合还应当与总等电位或局部等电位联结等其它措施相结合使用。
  MCB的附件UR是当电源电压下降到70%以下时,使MCB脱扣;当电源末恢复正常时,防止MCB重新接通。既可防止一些电气设备在低电压下运行而损坏设备,也可防止电源突然恢复正常时,线路上的电动机等大容量负荷在没有接到控制信号下自行起动,从而提高了线路的安全性。但对于一些特殊要求的场合和一般照明回路则不宜安装UR装置。分励脱扣装置ST是一种能远距离控制MCB脱扣的装置。
  上述两种脱扣装置都是电压型线圈,都能使MCB达到脱扣的目的,但两者是有区别的。 UR是按长时间通电设计的,而ST是按瞬间通电设计的,这一点往往在选用时被疏忽,误把ST当作UR使用,导致ST的烧毁。如果UR当作ST使用,理论上是可行的,但实际上是不经济的。因为 UR是24h接入线路中的,终究要消耗一定的电功率,并且发出一定的热量。如果要使UR兼有失压和分励脱扣作用,则在控制回路中应接人一常闭按钮,如图2所示,这点请务必注意。

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012年注册电气工程师基础知识辅导之微型断路器的选择
2012年注册电气工程师基础知识辅导之气体继电器与变压
2012年注册电气工程师基础知识辅导之建筑物电气装置
2011年电气工程师考试《基础知识》自测题(4)
2011年电气工程师考试《基础知识》自测题(3)