首页>电气工程师>复习指导>正文
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计规范(4)

www.zige365.com 2011-12-21 17:52:52 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
2.5.5条 充油型电气设备,应在没有振动、不会倾斜和固定安装和条件下采用。
  第2.5.6条 在采用非防爆型电气设备作隔墙机械传动时,应符合下列要求:

  一、安装电气设备的房间,应用非燃烧体的实体墙与爆炸危险区域隔开;

  二、传动轴传动通过隔墙处应采用填料动密封或有同等效果的密封措施;

  三、安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸危险区域和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性气体环境相通时,应对爆炸性气体和环境保持相对的正压。

  第2.5.7条 变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:

  一、变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。

  二、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m。

  第2.5.8条 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:

  一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。

  1. 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。

  2. 当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。

  3. 电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。

  二、敷设电气线路的沟道、电缆和钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。

  三、当电气线路沿输出送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应符合下列要求:

  1. 沿危险程度较低的管道一侧;

  2. 当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。

  四、敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。

  五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。

  六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线

  七、在1区内应采用铜芯电缆;在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施。

  八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。

  九、对3-10kv电缆线路,宜装设零序电流保护;在1区内保护装置宜动作于跳闸;在2区内宜作用于信号。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
上海2012年注册电气工程师报名入口
2012年电气工程师试题之《供配电专业》模拟试题(5)