首页>电气工程师>复习指导>正文
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计规范(7)

www.zige365.com 2011-12-21 17:56:06 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
第2.5.12条 在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封,且应符合下列要求。
 

  一、爆炸性气体环境1区、2区内,下列各处必须作隔离密封:

  1.当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时,导体引向电气设备接头部件前的管段处;

  2.直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处,以及直径50mm以上钢管每距15m处;

  3.相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间;爆炸性气体环境1区、2区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。

  进行密封时,密封内部应用纤维作填充层的底层和隔层,以防止密封混合物流出,填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。

  二、供隔离密封用的连接部件,不应作为导线的连接或分线用。

  第2.5.13条 在爆炸性气体环境1区、2区内,绝缘导线和电缆截面的选择,应符合下列要求:

  一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍(本款2项情况除外)。

  二、引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。

  第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。

  第2.5.15条 爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求:

  一、按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分,在爆炸性气体环境内仍应进行接地:

  1. 在不良导电地面处,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;

  2. 在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下电气设备正常不带电的金属外壳;

  3. 安装在已接地的金属结构上的电气设备。

  二、在爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线,电缆和金属包皮等,只能作为辅助接地线。

  爆炸性气体环境2区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送易燃物质的管道。

  三、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。

  四、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计