首页>电气工程师>复习指导>正文
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设计规范(2)

www.zige365.com 2011-12-22 11:14:04 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
第3.4.2条 防爆电气设备选型。除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其它爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构(标志为DT)的粉尘防爆电气设备,并按照粉尘的不同引燃温度选择不同引燃温度组别的电气设备。
 

  第3.4.3条 爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:

  一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境处敷设。

  二、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。

  三、敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,如不能避开时,应采取预防措施。

  四、爆炸性粉尘环境10区内高压配线应采用铜芯电缆;爆炸性粉尘环境11区内高压配线除用电设备和线路有剧烈振动者外,可采用铝芯电缆。

  爆炸性粉尘环境10区内全部的和爆炸性粉尘环境11区内有剧烈振动,电压为1000V以下用电设备的线路,均应采用铜芯绝缘导线或电缆。

  五、爆炸性粉尘环境10区内绝缘导线和电缆的选择应符合下列要求:

  1. 绝缘导线和电缆和导体允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍(本款第2项情况除外);

  2. 引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机的支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍;

  3. 电压为1000V以下的导线和电缆,应按短路电流进行热稳定校验。

  六、在爆炸性粉尘环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于网络的额定电压,且不应低于500V。工作中性线绝缘的额定电压应与相线的额定电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。

  七、在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。

  八、爆炸性粉尘环境10区、11区内电缆线路不应有中间接头。

  九、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。

  十、对3-10kV电缆线路应装设零序电流保护;保护装置在爆炸性粉尘环境10区内宜动作于跳闸,在爆炸性粉尘环境11区内宜作用于信号。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计