第3.4.4条 电压为1000V以下的电缆配线技术要求,应符合表3.4.4规定。

  表3.4.4条 爆炸性粉尘环境电缆配线技术要求

  注:铝芯绝缘导线或电缆的连接与封端应采用压接。

  第3.4.5条 在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设。当采用钢管配线时,电压为1000V以下的钢管配线的技术要求,应符合表3.4.5规定。

  钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。为了防腐蚀钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。在可能凝结冷凝水的地方,管线上应装设排除冷凝水的密封接头。

  表3.4.5 爆炸性粉尘环境钢管配线技术要求

  注:尘密型是规定标志为DT的粉尘防爆类型;防尘型是规定标志为DP的粉尘防爆类型。

 