首页>电气工程师>复习指导>正文
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设计规范(4)

www.zige365.com 2011-12-22 11:16:32 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
第3.4.6条 在10区内敷设绝缘导线时,必须在导线引向电气设备接头部件,以及与相邻的其它区域之间作隔离密封。供隔离密封用的连接部件,不应作为导线的连接或分线用。
 

  第3.4.7条 爆炸性粉尘环境接地设计应符合下列要求。

  一、按有关电力设备接地设计技术规程,不需要接地的下列部分,在爆炸性粉尘环境内,仍应进行接地;

  1.在不良导电地,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;

  2.在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流额定电压为110V以及下的电气设备正常不带电的金属外壳;

  3.安装在已接地的金属结构上的电气设备。

  二、爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备,应采用专门的接地线,该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。电缆的金属外皮及金属管线等只作为辅助接地线。爆炸性粉尘环境11区内的所有电气设备,可利用有可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线,但不得利于输送爆炸危险物质的管道。

  三、为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接。

  四、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设
2012注册电气工程师考试内容辅导之危险环境电力装置设
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计
2012年电气工程师考试内容总结之危险环境电力装置设计