首页>电气工程师>复习指导>正文
变电站运行管理

www.zige365.com 2011-3-17 13:45:46 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

  引言

变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。每个值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。随着电网技术的发展,变电站应用了大量的新设备及装置,运行人员急需了解它们的内部结构、原理、操作和检修方法等深层次的知识,以满足运行高标准要求。因此,加强变电运行管理,提高变电运行管理水平是很有必要的。
  1、变电站倒闸操作管理规定
  1.1在下列情况下,一般不进行倒闸操作:
  ①交接班时;
  ②直流系统接地时

  ③雷雨时室外配电装置的操作;
  ④在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;
  ⑤严禁约时停、送电。
  1.2用跌落式保险送电时,应先合二边相,后合中相,停电时操作顺序相反。
  1.3变压器投入运行时,应先从有保护的电源侧充电,然后再合上负荷开关,停电时顺序相反。
  1.4严格防止发生下列恶性误操作:
  ①非同期并列;
  ②带地线合闸送电,带电装设接地线或合接地刀闸;
  ③带负荷拉合刀闸;
  ④走错间隔误停电、误送电;
  ⑤网络接地故障时用刀闸拉、合网络接地电流;
  1.5当发生带负荷拉刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸合上,当发生带负荷合刀闸误操作时,禁止再将已拉开的刀闸拉开。
  1.6在实际的运行工作中,无论是日常操作工作还是事故异常处理,要求运行值班员每项操作都必须正确,都应严执行“电业安全工作规程”、“工作票制度”、“操作票制度”等各项规章制度。
  2、变电站倒闸操作管理措施
  2.1要想做好电网安全运行,每个值班员必须不断提高本身的业务技术素质,管理设备水平。在执行操作的过程中要切实把好填票、审票、模拟、监护、唱票、复诵、对号和检查八大关。
  2.2操作命令的授受。电气设备的倒闸操作,必须根据当班调度员或值班负责人的命令。发令人对命令的必要性和正确性负责。
  2.3调度命令发令人是值班调度员,受令人是值班长。值班长不在时可由正值班工代理,但受令人应尽快报告值班长,授受双方应互通站名、姓名,并进行录音。
  2.4受令应当复诵,并将命令内容记入“调度命令记录簿”。
  2.5操作命令必须使用调度术语和站名及设备双重编号。
  2.6受令人彻底领会操作命令的目的、内容和安全措施的完善性,对不明确的部分应及时询问,对认为有错误的命令应向发令人指出,若发令人重复原命令,则应立即执行。
  2.7对直接威胁设备和人身安全的命令不得执行。受令人应将拒绝执行的理由向发令人说明,再向本人的上一级领导报告。
  2.8在发生人身触电事故或设备损坏时,为了解救触电人和减少设备损坏程度,可未经许可即拉开有关设备电源,但事后必须立即报告上级。
  3、变电运行管理的具体要求为了避免误操作,确保人身、设备安全,变电运行管理上要求:
  3.1认真执行“交接班制度”,交、接双方在交接班前按岗位责任分工巡回检查,当面对面现场交接。认真执行“设备巡回检查制度”,值班员必须按时巡视设备,当发现隐患缺陷时,及时给予消除,达到安全运行的目的。
  3.2认真做好各种记录本,并及时填写、整理。
  3.3在进行年终检修、计划检修、事故抢修,为了保证安全必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度等安全的组织措施。在进行倒闸操作必须执行停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏等安全的技术措施。
  3.4反事故演习应考虑本单位和其他单位发生事故的教训和异常现象;考虑特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节;考虑设备系统重大复杂操作等。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
继电保护的作用及故障处理方法
输电线路导线悬挂高度提高对风偏的影响分析
美国通用电气公司近日发表声明:日本福岛第一核电站拥
配电自动化系统分析与发展趋势
电网规划与城市总体规划有效衔接之浅见