首页>电气工程师>复习指导>正文
注册电气工程师考试经验-电缆隧道火灾探测与灭火方法的研究

www.zige365.com 2011-3-29 13:50:38 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
  1.研究该课题的重要意义 
  工业电缆是一种重要的电力传输设备,现代工业企业的生产,离不开电能,而电力的输送则是由大量的电缆来完成的。电缆隧道火灾事故,危害极大。它不但会烧毁大量电缆及其它设备,迫使大型工厂停机,造成大面积停电,而且由于电缆往往集中敷设,一旦起火,影响范围广,修复时间长,造成的损失大 
  在1972年至1982年十年中,我国的发电厂、变电站、供电隧道中,因电缆着火延燃造成的火灾在60次以上,直接经济损失达数千万元,给国民经济带来的间接损失约50亿元。 
  1996年8月14日,山西神头第一发电厂发生电缆着火延燃事故,此次火灾损失重大,2台20MKW机组控制柜、仪器、仪表、电缆及所有设施和电缆夹层中的电缆全部烧毁,部份蓄电池、励磁系统损坏,引起高压两相套管爆炸,集控室全面烧毁,修复时间半年以上,经济损失近亿元。 
  1997年刑台电厂连续发生电缆着火的严重事故,7月20日发生了烧毁电缆主沟、支沟内动力电缆,控制电缆376根,严重烧损一台200MW机组高压变并造成正在带200MW负荷运行的#8、9#机组紧急停机的严重事故,经抢修于8月6日、13日恢复运行。又于8月18日#8机下面电缆支沟又一次着火,再次烧毁了动力电缆和控制电缆64根。 
  2.电缆隧道火灾的特点 
  发电厂、变电所敷设有大量动力电缆和控制电缆,这些电缆分布在电缆隧道、架、竖井、控制室夹层,分别联接着各个电气设备并联接到集中控制室。电缆自身故障产生的电弧以及附近发生着火引起 
  2.1电缆着火后,火势顺着电缆线呈线形燃烧,加之燃烧释放出的热量不易散发,起火后热量迅速积累,隧道内温度骤升,导致火势迅猛发展。 
  2.2通道狭长,大量烟气难以排出,生成的烟雾大多数具有毒性。 
  2.3电缆隧道建有电缆竖井,一旦起火,很容易形成烟囱效应,温度和烟会迅速传播。 
  2.4火灾扑救困难。火灾损失大。间接损失更大。 
  2.5易复燃,扑救时间长。如果隧道内有多层电缆或电缆交叉叠放,就会形成立体燃烧。 
  2.6电缆着火后具有沿电缆继续延烧的特点。如果不采取可靠的阻燃防火措施,就会延烧到主遂道、竖井、夹层以至控制室,扩大火灾范围和火灾损失。 
  3.隧道火灾探测的研究 
  电缆隧道多是无人场所,火灾发生后不易被工作人员及时发现,为确保安全,在这类场所中火灾报警系统早已得到了广泛的应用。到目前为止,被采用的火灾报警系统类型主要有:点式烟感、缆式线型温感、分布光纤和空气采样式火灾探测系统。 
  点式烟感是应用最早的一种报警系统,它主要通过传感器搜索燃烧生成物的传感信号,并转换成光电信号,再传输到主机来实现报警。应用于高标准的电缆隧道,环境良好。现在基本不在选择使用。 
  缆式线型感温探测器也已得到了广泛使用,缆式线型温感探测器由两根弹性钢丝分别包敷热敏材料,绞对成型,绕包带再加外护套而制成,当电缆周围温度上升到额定动作温度时,其钢丝间热敏绝缘材料性能被破坏,绝缘电阻发生跃变几近短路,火灾报警控制器检测到这一变化后报出火灾信号。近年来又研发了可以重复使用可以设定温度的缆式线型感温探测器,差定温线型感温探测器。丰富了该系列的产品。现在是隧道火灾探测主要使用的产品。 
  分布式光纤在线监测预警系统是一种简单、功能全、高可靠性的探测系统,由一台控制计算机、一台主机和测温光纤组成,它的工作原理是利用光纤对温度的敏感性来探测光纤所在位置的温度。但造价和维护成本高,施工较复杂。 
  空气管式火灾探测系统的工作原理是借助于高效气泵,通过检测防护区管道网络内气压变化,通过转换盒将气压变化值转变成电信号,并与预先设定的报警阈值比较,如达到某一报警阈值,则在显示器上给出相应的报警信号。 