首页>电气工程师>复习指导>正文
2011年电气工程师考试试题之电气设备继电保护配置、整定计算(3)

www.zige365.com 2011-4-20 18:05:51 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
1)过电流保护宜用于降压变压器。

  2)复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。

  (6)外部相间短路保护应符合下列规定:

  1)双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。

  2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。

  (7)三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化:

  1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护;

  2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求。

  (8)高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。

  (9)0.4MVA及以上,绕组为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。

  1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。

  2)接于低压侧中性线上的零序电流保护。

  3)接于低压侧的三相电流保护。

  (10)0.4MVA及以上,一次电压为10kV及以下,绕组为三角一星形连接,低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,当灵敏性符合要求时,可利用高压侧的过电流保护。保护装置带时限动作于跳闸。

  (11)0.4MVA及以上变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对三绕组变压器,保护装置应能反应各侧过负荷的情况。过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

  (12)对变压器温度升高和冷却系统故障,应按现行电力变压器标准的要求,装设可作用于信号或动作于跳闸的装置。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年电气工程师考试试题之电气设备继电保护配置、整
2011年电气工程师考试试题之电气设备继电保护配置、整
注册电气工程师考试经验-变电设备安装技术要求
注册电气工程师考试经验-室内照明设计技巧及其科学计算
注册电气工程师考试经验-补偿变压器式照明稳压节能装置