首页>电气工程师>复习指导>正文
2013年注册电气工程师考试名师密题之电力基础知识辅导(6)

www.zige365.com 2012-11-20 15:55:02 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
21、引起电力系统异步振荡的主要原因是什么?系统振荡时一般现象是什么?

  答:引起系统振荡的原因为:

  输电线路输送功率超过极限值造成静态稳定破坏;

  电网发生短路故障,切除大容量的发电、输电或变电设备,负荷瞬间发生较大突变等造成电力系统暂态稳定破坏;

  环状系统(或并列双回线)突然开环,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动稳定破坏而失去同步;

  大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,易引起稳定破坏;

  电源间非同步合闸未能拖入同步。

  系统振荡时一般现象:

  1)发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。

  2)连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。

  3)失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。

  22、什么是电压崩溃?对系统与用户有何影响?

  答:如图所示:QF和QFH分别为系统内某点的无功电源与无功负荷的电压特性曲线。假设这时所有的无功电源容量都已调至最大。在某一时刻,无功电源和无功负荷在点1达到平衡,运行电压为U1。随着无功负荷的增长(增加值为ΔQFH1),由于无功电源已不能增加,实际运行点不是QFH2上对应U1的点,而是在QFH2与QF的交点2处,运行电压为U2。同理,当无功负荷继续增加ΔQFH2时,实际运行点是QFH3与QF的切点3处,此点dQ/dU=0,运行电压为ULJ。我们称ULJ为临界电压。

  电力系统运行电压如果等于(或低于)临界电压,那么,如扰动使负荷点的电压下降,将使无功电源永远小于无功负荷,从而导致电压不断下降最终到零(如果无功负荷增加很多,以致使QFH不能和QF 曲线相交时,电压会迅速下降至零)。这种电压不断下降最终到零的现象称为电压崩溃。或者叫做电力系统电压不稳定。

  电压降落的持续时间一般较长,从几秒到几十分钟不等,电压崩溃会导致系统大量损失负荷,甚至大面积停电或使系统(局部电网)瓦解。

  23、什么叫频率崩溃?

  答:如图所示:B和A分别为发电机和负荷的有功频率特性曲线。在某一时刻,发电机和负荷的有功负荷在点0达到平衡,系统频率为f0。随着有功负荷的增长,由于发电机调速器的作用,发电机和负荷的有功负荷在点1达到平衡,系统频率为f1。当有功负荷继续增加时(经过点2后),由于发电厂的汽压、供水量、水头等随频率的变化而下降,所以出力不仅不可能增大,反而是随着频率的下降而下降。即发电机的实际出力特性是沿曲线2-3-4变化的。当有功负荷的增加使发电机和负荷的有功频率特性曲线相切时(对应点3),此点,dP/df=0,运行频率为fLJ。我们称fLJ为临界频率。

  电力系统运行频率如果等于(或低于)临界频率,那么,如扰动使系统频率下降,将迫使发电机出力减少,从而使系统频率进一步下降,有功不平衡加剧,形成恶性循环,导致频率不断下降最终到零(如果有功负荷增加很多或大机组低频保护动作掉闸,以致使A不能和B曲线相交时,系统频率会迅速下降至零)。这种频率不断下降最终到零的现象称为频率崩溃。或者叫做电力系统频率不稳定。

  24、什么叫低频振荡?产生的主要原因是什么?

  答:并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为0.2~2.5赫兹范围内的持续振荡现象叫低频振荡。

  低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻