首页>电气工程师>复习指导>正文
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量预控(2)

www.zige365.com 2012-9-5 11:47:50 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
3.预控措施:
  (1)剥切导线塑料绝缘层时,应用专用剥线钳。剥切橡皮绝缘层时,刀刃禁忌直角切割,要以斜角剥切。
  (2)铝导线并头连接时,4mm2以下的导线,采用螺旋压接帽拧紧连接6mm2以上的铝导线,用铝套管压接或用气焊连接。气焊焊接如用铝焊粉,则在焊好后趁热用清水将残留的焊药洗净,擦干冷却后再包缠绝缘层。
  (3)铝导线与铜导线接头可采用下述方法:
  1)2.5mm2单股铝线与多股铜芯软线接头,铜软线涮锡后缠绕在铝线上,缠5圈后将铝线弯曲180°,用钳子夹紧,或将软铜线涮锡后,采用瓷接头压接。
  2)2.5mm2铝线与2.5mm2铜线连接,可采用端子板压接,或者将铜线涮锡后再缠绕连接,也可以采用螺旋压接帽压接。
  3)多股铝线与多股铜线连接时,可先将铜线涮锡用铝套管压接。
  4)多股铝线接设备电器时,均应采用铜铝过渡端子压接。如确无铜铝过渡端子,可暂用铝接线端子代替,但与设备电器接触处要垫一层锡箔纸,以减少电化腐蚀作用,而且压接螺丝必须加弹簧垫。不允许将多股铝导线自身缠圈压接。
  (4)导线对接或导线与设备连接好后,应用双臂电桥测定连接点的接触电阻。接触电阻不应大于该段导线本身的电阻值。
  
三、日光灯安装缺陷
  1.施工准备:
  (1)灯具订货时应根据设计图纸的灯具型号,规格到合格厂家加工,满足设计和使用要求。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象,产品必须有合格证。
  (2)灯具配件应满足下列要求:
  1)塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯变形等现象:木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。
  2)吊管:采用钢管做为灯具有吊管时,钢管内径一般不小于10mm。
  3)吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm;吊扇的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm。
  4)瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。
  5)支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。
  6)灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。
  (3)固定灯具方法应随主体预埋,在各种结构上的固定。
  (4)对照图纸检查灯具的型号是否与所安装的场所相符合,如果进货灯具不能满足使用要求时,应及时更换灯具。检查灯具的安装场所是否符合下列要求
  1)在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具;
  2)有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐
  处理;
  3)潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具;
  4)多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;
  5)灼热多尘场所(如出钢、出铁、轧钢等场所)应采用投光灯;
  6)可能受机械损伤的厂房内,应采用有保护网的灯具; 
  7)震动场所(如有锻锤、空压机、桥式起重机等),灯具应用防震措施(如采用吊链软性连接);
  8)除开敞式外,其他各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。居民住宅内厨房、厕所敞开式灯具也应采用瓷质灯头。