首页>电气工程师>复习指导>正文
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量预控(6)

www.zige365.com 2012-9-5 11:51:02 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

3.预控措施:
  (1)铝母带接头搭接长度最少应达到该母带的宽度,一般15cm2的应用两条 12mm的螺丝紧固。
  (2)铝母带打眼要在台钻上进行,眼孔要正确,使孔中螺栓紧密,螺栓要加装平光垫圈和弹簧垫圈。
  (3)铝母带及铝配件包括铝接线端子等搪锡部位的氧化层及脏物,可用零号砂布打磨表面,然后立即搪锡。连接好后涂中性工业凡士林,阻止接触面氧化。铝母带连接处应用0.05mm塞规进行实测,填表验收。
  (4)铝母带连接端头应用超声波技术或锡锌合金镩焊唐锡,以防铝母带连接处增生氧化层,增加接触电阻。
  (5)铝母带扳弯要配专门工具在工作台上进行。母带连接或母带与设备连接处,均应用双臂电桥测定接触电阻值。一般规定螺栓连接点的接触电阻,不应大于同长度母带本身电阻的20%,超过时应修理。二次线按标准接线图标志线号。对于三相四线制母带的相序、相色、额定电压,应按照规范统一规定做出标志。
  
六、避雷网(带)焊接不够
  1.施工准备:
  (1)建筑物的防雷应按设计施工,当设计无要求时,其建筑物上的避雷针或防雷金属网(带)应和建筑物顶部的其他金属物连接成整体。
  (2)利用屋面金属扶手栏杆的避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠焊接。
  (3)焊接要求:避雷网焊接时应搭接焊接,圆钢搭接长度为其直径的6倍,双面施焊。当直径不同时,搭接长度以直径大的为准。圆钢与扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍。不能出现夹渣、咬肉、裂纹及药皮处理不干净等现象,施焊处做好防腐。
  (4)避雷网遇有变形缝处应做好补偿处理,留有裕度。
  (5)避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000。但全长不得超过10mm。
  (6)避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
  (7)避雷线如用扁钢,截面不得小于12×4mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
  2.操作工艺:
  避雷网安装
  (1)避雷线安装前进行调直,如为扁钢时用手锤调直;如为圆钢时进行冷拉调直,将避雷线用大绳提升到顶部顺直,敷设卡固,焊接。
  (2)按照设计要求的引下线位置(明或暗引下)与避雷网焊接。引下线与避雷线焊接时不能拐死弯,焊接长度应满足要求,做好防腐处理。
  (3)避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性越好,重要建筑物可使用5m×5m的网格;一般建筑物采用20m×20m的网格。如果设计有特殊要求时应按照按设计要求去做。
  3.预控措施:
  (1)焊接头搭接长度必须留有余地,辅助母材可以预先切割好,切断时两端各加长10mm,并在居中作出标记,将两个钢筋接头放在中间对齐。
  (2)施焊时可在辅助母材边起弧,焊完后仍在辅助母材边收弧,这样可以避免因熔池收缩而造成咬边现象。

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之电气工程质量
2012年注册电气工程师考前名师经验分享之高压线防护架