首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2012注册公用设备工程师考试重点辅导:锅炉原理知识点-35

www.zige365.com 2011-11-25 9:07:05 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

第143条P234

(2)安全阀的整定压力,按表4.5-21数值

表4.5-21安全阀的整定压力

工作压力MPa 安全阀开启压力

汽炉 <0.8 工作压力+0.03MPa 工作压力+0.05MPa

0.8~5.9 1.04倍工作压力 1.06倍工作压力

>5.9 1.05倍工作压力 1.08倍工作压力

注:锅炉上只有一个安全阀,就按表中较低的整定压力调整。锅炉上有两个安全阀,则其中一个应按较低的整定压力调整,另一个按较高的整定压力调整。对有过热器的锅炉,按较低压力进行调整的安全阀,必须为过热器上的安全阀,以保证过热器上的安全阀先开启。

表中的工作压力,对于冲动式安全阀系指冲量接出点的工作压力。对于其他类型的安全阀,系指安全阀装置地点的工作压力。

省煤器安全阀的开启压力,为装置点工作压力的1.1倍(指沸腾式省煤器)。

如果按此表调整有困难,锅炉的使用工作压力比最高充许工作压力低时,可以将安全阀开启压力适当降低。

第144条P237

安全阀启闭压差一般应为整定压力的4%-7%,最大不超过10%。当整定压力小于0.3MPa时,最大启闭压差为0.03MPa。

(3)安全阀试验的注意事项

1)防止弹簧式安全阀丝杆脱扣。事先应拆开安全阀,查清调整螺丝有多少扣。

2)试拉安全阀。查看安全阀芯与阀座是否粘住、关不严或卡住。如安全阀定在1.3MPa开启,当压力升到1.23MPa左右,即可用手拉一下安全阀的提手柄(弹簧安全阀)或抬下杠杆与重锤,确定安全阀是否灵敏。

3)调整锅筒和过热器安全阀时,锅内蒸汽压力应缓慢升高。

4)调整弹簧式安全阀,应由低压调到高压。如锅筒的最高充许工作压力为0.7MPa可以从0.5~0.6调到0.7MPa这样就不因加力过大而损坏弹簧。

5)正确调整锅筒上安全阀的开启压力。如果锅筒上装有两只安全阀,应先将其中之一调整到控制安全阀开启位置,做好记号,再拧半圈。而后将另一只安全阀调整到工作安全阀开放位置。最后将控制安全阀拧回半圈,回到控制安全阀开启的位置。

6)随时注意压力和水位是否正常。安全阀远离压力表和水位表的锅炉,调整安全阀时,应该有专人管压力和水位表,防止超压、缺水或满水事故。

7)安全阀校验应由动力车间主持,校验完毕应该由安全部门铅封(或其他办法封住)。