4、阀门的安装

(1)、阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。

(2)、阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。

(3)、阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间不应少于下表的规定。

公称直径DN最短试验持续时间(s)

(mm)严密性试验

强度试验

金属密封非金属密封

≤50151515

65~200301560

250~4506030180

(4)、阀门的连接工艺参照管道的连接工艺。

(5)、井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。

(6)、阀门法兰的衬垫不得凸人管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安装双垫或偏垫。

(7)、连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

5、减压阀安装:减压阀的阀体应垂直安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀。安装时应注意方向,不得装反。安装完后,应根据使用压力进行调试;

6、除污器安装:热介质应从管板孔的网格外进入。安装时应设专门支架,但所设支架不能妨碍排污,同时需注意水流方向与除污器方向相同。系统试压与清洗后,应清扫除污器。

7、调压孔板安装:调压孔板是用不锈钢或铝合金制作的圆板,开孔的位置及直径由设计决定。介质通过不同孔径的孔板进行节流,

增加阻力损失起到减压作用。安装时夹在两片法兰的中间,两侧加垫石棉垫片,减压孔板应待整个系统冲洗干净后方可安装。

8、供热管道的保温

(1)、保温的目的。供热管道进行保温的目的,是为了减少热媒在输送过程中的热损失,使热媒维持一定的参数(压力、温度),以满足生产、生活和采暖的要求。

(2)、本工程采用岩棉作为保温材料。

(3)、保温结构。供热管道的保温结构,由内向外是防腐层、保温层、保护层和色漆(或冷底子油)。防腐层为底漆(樟丹或铁红防锈漆)两遍,不涂刷面漆。保温层由选定的保温材料组成。保护层分石棉水泥、沥青玻璃丝布、铝皮、镀锌铁皮等。明装的供热管道为了表示管内输送介质的性质,一般在保护层外涂上色漆,地沟内的供热管道为了防止湿气侵入保温层,不涂色漆而涂刷冷底子油。

(4)、供热管道的保温施工。保温施工程序:防腐层施工、保温层施工、保护层施工和涂刷色漆或冷底子油。

A、防腐层施工:管道在铺设之前已涂刷底漆二遍,铺管时若管身漆面有损伤处,应予以补刷。此次应将接口、弯头、和方形补偿器等处涂刷底漆二遍。

B、保温层施工:保温层施工有预制瓦砌筑、包扎、填充、浇灌、手工涂抹和现场发泡等方法,其中常采用预制瓦砌筑法,施工时在管道的弯头处应留伸缩缝,缝内填石棉绳。在阀门、法兰等处常采用涂抹法施工。

C、保护层施工:涂抹厚度为10~15mm,要求厚度一致,光滑美观,底部不得出现鼓包。

D、涂刷色漆:色漆拌合要均匀,涂刷时,动作要快,要求均匀、

美观。

9、架空管道安装

(1)、按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。

(2)、支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。

(3)、管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。

(4)、焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm。

(5)、按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。