首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)考试知识点复习-1

www.zige365.com 2011-4-13 15:53:28 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(1)

第八节 通风管道风压、风速、风量测定(p235)(熟悉)

一、测定位置和测定点

(一)测定位置的选择

通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。测量断面位置示意图见p235图2.8-1。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。

测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值最大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。

选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。

(二)测试孔和测定点

由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。

1.圆形风道

在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,同心环的划分环数按(236)表2.8-1确定。

对于圆形风道,同心环上各测点距风道内壁距离列于表2.8—2。测点越多,测量精度越高。图2.8-2是划分为三个同心环的风管的测点布置图,其他同心环的测点可参照布置。

2.矩形风道

可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右,如(p236)图2.8-3矩形风道测点布置图所示。

圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)表2.8-2

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年注册公用设备工程师考试辅导资料9
2011年注册公用设备工程师考试辅导资料8
2011年注册公用设备工程师考试辅导资料7
注册公用设备工程师考试:2011年注册公用设备工程师考试
注册公用设备工程师考试:2011年注册公用设备工程师考试