首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011年公用设备工程师(暖通空调)知识点辅导资料4

www.zige365.com 2011-4-13 16:47:56 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(4)

第八节 通风管道风压、风速、风量测定(p235)(熟悉)

四、风道内流量的计算

平均风速确定以后,可按下式计算管道内的风量

L=vp·F (m3/s)(2.8-5)

式中F—管道断面积,m2。

气体在管道内的流速、流量与大气压力、气流温度有关。当管道内输送气体不是常温时,应同时给出气流温度和大气压力。

五、局部排风罩口风速风量的测定

(一)罩口风速测定

罩口风速测定一般用匀速移动法、定点测定法。

1.匀速移动法

(1)测定仪器:叶轮式风速仪。

(2)测定方法:对于罩口面积小于0.3m2的排风罩口,可将风速仪沿整个罩口断面按图2.8-10所示的路线慢慢地匀速移动,移动时风速仪不得离开测定平面,此时测得的结果是罩口平均风速。此法进行三次,取其平均值。

图2.8-10罩口平均风速测定路线

图2.8-11各种形式罩口测点布置

2.定点测定法

(1)测定仪器:标定有效期内的热球式热电风速仪。

(2)测定方法:对于矩形排风罩,按罩口断面的大小,把它分成若干个面积相等的小块,在每个小块的中心处测量其气流速度。断面积大于0.3m2的罩口,可分成9~12个小块测量,每个小块的面积<0.06m2,见图2.8-11(a);断面积≤0.3m2的罩口,可取6个测点测量,见图2.8-11(b);对于条缝形排风罩,在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝长度方向根据其长度可以分别取若干个测点,测点间距≤200mm,见图2.8-11(c)。对圆形罩至少取4个测点,测点间距≤200mm,见图2.8-11(d)。

排风罩罩口平均风速按算术平均值计算。

(二)风量测定

1.动压法测量排风罩的风量

如图2.8-12所示,测出断面1—1上各测点的动压pd,按式(2.8-4)计算出断面上各测点流速的平均值vp,则排风罩的排风量为:

L=vp·F (m3/s) (2.8-6)

式中vp—平均风速,m/s;

F—管道断面积,m2。

图2.8-12排风罩排风量

图2.8-13静压法测定排风量

2.静压法测量排风罩的风量

在现场测定时,各管件之间的距离很短,不易找到比较稳定的测定断面,用动压法测量流量有一定困难。在这种情况下,按图2.8-13所示,通过测量静压求得排风罩的风量。局部排风罩压力损失:

式中p0g—罩口断面的全压,Pa;

— 1—1断面的全压,Pa;

—1—1断面的静压,Pa;

—1—1断面的动压,Pa;

ζ—局部排风罩的局部阻力系数;

v1—断面1—1的平均流速,m/s;

ρ1—空气的密度,kg/m3。

通过公式(2.8-8)可以看出,只要已知排风罩的流量系数及管口处的静压,即可测出排风罩的流量。

(m3/s) (2.8-9)

各种排风罩的流量系数可用实验方法求得,从公式(2.8-8)可以看出:

μ值可以从有关资料查得。由于实际的排风罩和资料上给出的不可能完全相同,按资料上的μ值计算排风量会有一定的误差。

在一个有多个排风点的排风系统中,可先测出排风罩的μ值,然后按公式(2.8-10)算出各排风罩要求的静压,通过调整静压调整各排风罩的排风量,工作量可以大大减小。上述原理也适用于送风系统风量的调节。如均匀送风管上要保持各孔口的送风量相等,只需调整出口处的静压,使其保持相等。

 