第九节 建筑防排烟

建筑防排烟分为防烟和排烟两种形式。防烟的目的是将烟气封闭在一定区域内,以确保疏散线路畅通,无烟气侵入。排烟的目的是将火灾时产生的烟气及时排除,防止烟气向防烟分区以外扩散,以确保疏散通路和疏散所需时间。为达到防排烟的目的,必须在建筑物中设置周密、可靠的防排烟系统和设施。建筑防排烟设计必须严格遵照现行国家有关防火设计规范的规定。

一、基本知识(了解)

(一)火灾定义及分类

在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害称为火灾。火灾分为四类:

A类火灾指固体物质火灾,如木材、棉、毛、麻、纸张引起的火灾等;

B类火灾指液体火灾和可熔化的固体物质火灾,如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡引起的火灾;

C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢等引起的火灾;

D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金引起的火灾等。

(二)建筑物火灾危险性分类

建筑物火灾危险性可按生产和库房储藏物品火灾危险性分类:

1.生产的火灾危险性分类

生产的火灾危险性是按照生产过程中使用或者加工的物品的火灾危险性进行分类的。《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87)(2001年版)将其分为五类,见p242表2.9-1。

注意:a、《建规》3.3.1的条文说明:

(1)国产16种规格的柴油闪电大多为60~90℃【丙类】,其中近“-35号”柴油闪点为50℃【乙类】

(2)甲乙丙类是以汽油煤油柴油的闪点为基准的

(3)关注丙类丁类戊类厂房的类别

b、《建规》3.2.5条的条文说明“锅炉房属明火生产”

《锅炉房设计规范》第13.1.1条:“锅炉间属于丁类生产厂房”;“油箱间、油泵房和油加热器间均属于丙类生产厂房”;“燃气调压站属于甲类生产厂房”)

2.储存物品的火灾危险性分类

库房储存物品的火灾危险性分类按物品在储存过程中的火灾危险性进行分类。《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87)(2001年版)将其分为五类,见表2.9-2。

(三)建筑分类及耐火等级

1.建筑分类

建筑按其使用功能可分为民用建筑和工业建筑;按其高度可分为地下建筑、单层建筑、多层筑及高层建筑。高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等进行分类。宜符合表2.9-3的规定。

建筑物的耐火等级应分为四级,一级最高,四级最低。高层建筑的耐火等级应分为一、二两级。

高层建筑分类表2.9-3

 
名 称 一类 二 类
居住建筑 高级住宅
19层及19层以上的普通住宅 10~18层的普通住宅
公共建筑 1.医院
2.高级旅馆
3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼
4.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼
5.中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼
6.网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼
7.省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼
8.藏书超过100万册的图书馆、书库
9重要的办公楼、科研楼、档案楼
10建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等 1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、
书库
2.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼
3.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等

  建筑物建筑构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表2.9-4的规定。

一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。

 