公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(7)

第九节 建筑防排烟

三、防烟分区(掌握部分)

(一)防烟分区的概念

防烟分区是为有利于建筑物内人员安全疏散和有组织排烟,而采取的技术措施。依靠防烟分区,使烟气封闭于设定空间,通过排烟设施将烟气排出至室外。

防烟分区主要依靠采用挡烟垂壁、挡烟梁或者挡烟隔墙等措施来实现,其目的是满足人员安全疏散和消防扑救的需要,避免造成不应有的伤亡事故。

防烟分区范围是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出不小于500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。

屋顶挡烟隔板是指设在屋顶内,能对烟和热气的横向流动造成障碍的垂直分隔体。挡烟垂壁是指用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其他控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。挡烟垂壁起阻挡烟气的作用,同时可以增强防烟分区排烟口的吸烟效果。挡烟垂壁应采用非燃材料制作,如钢板、夹丝玻璃、钢化玻璃等。挡烟垂壁可采用固定或活动式的,当建筑物净空较高时,可采用固定式的,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上,如p246图2.9-1(a)所示;当建筑物净空较低时,宜采用活动式的挡烟垂壁,如图2.9-1(b)所示。

活动挡烟垂壁应由感烟控测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于1.8m。从挡烟效果来看,挡烟隔墙比挡烟垂壁的效果要好些。因此,要求在成为安全区域的场所,宜采用挡烟隔墙,如图2.9-2所示。有条件的建筑物,可利用钢筋混凝土梁或钢梁作挡烟梁进行挡烟,如(p246)图2. 9-3所示。

当顶棚为非燃烧材料或难燃材料时,则挡烟垂壁或挡烟隔墙只紧贴顶棚平面即可,不必完全隔断,如图2.9-4所示;当顶棚为可燃材料时,则挡烟垂壁或挡烟隔墙要穿过顶棚平面,并紧贴非燃烧体楼板或顶板,如图2.9-5所示。

(二)防烟分区划分原则

设置防烟分区时,面积划分必须合适,如果面积过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价,应按以下原则划分:

1.垂直防烟区:通常按每层楼作为一个垂直防烟区(与防火分区划分相同)。

2.水平防烟区:每层楼防烟区按照每个水平防火分区划分数个防烟区,防烟区的划分不能跨越防火分区。

3.防烟区面积规:每个防烟分区的面积不宜大于500m2。

(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)第8.2.2条:设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟系统的建筑面积不宜超过2000m2, 且防烟分区不应跨越防火分区)

4.防烟分区的划分应注意以下几点:

(1)凡需要设置排烟设施的走道、净空不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于50cm的梁划分防烟分区。

(2)走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。

(3)走道和房间(包括地下室)按规定均设排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,按分设或合设排烟设施的情况划分防烟分区。

 