首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析(13)

www.zige365.com 2011-4-16 9:59:16 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(13)

第九节 建筑防排烟

九、防火防排烟设备及部件

(一)防火防排烟风口

规格及型号见表2.9-15、表2.9-16。防火防排烟风口外形及安装图见图2.9-18~图2.9-26。

(二)卷帘防火阀

安装于空调和通风管道上,也可安装在防火墙内。防火阀叶片采用卷帘式结构,平时叶片卷起,保持开启状态。当风管内或周围环境温度超过防火阀易熔片温度(70℃或280℃)时,叶片在弹簧力的作用下,迅速关闭。见图2.9-27。

(三)电动防火阀、电动防烟防火阀

用于通风空调系统管道上。

通风、空调系统防火阀系列表2.9-15(p258)

防火阀和排烟防火阀的比较:

 
  防火阀 排烟防火阀
不同点 1.作用不同 起隔阻烟火作用 温度<280℃时起排烟作用.
温度≥280℃时起隔阻火焰作用
2.动作温度不同 70℃熔断 280℃熔断
3.状态不同 一般常开 可常开,也可常关。还可根据要求确定阀门带电或失电的开关要求。
4.安装位置不同 安装在通风空调风管上 安装在排烟风管上
5.着火时的关断及控制联动对象不同(p262~p263的图) 阀门关闭(火灾区域);
阀门关闭时可联动送风、排风、空调设备关闭。
阀门的反馈信号可纳入消防自控系统。 常闭的阀门打开(火灾区域);
常闭阀门打开时必须联动防排烟系统(设施)开启。可联动送风、排风、空调设备关闭。
阀门反馈信号必须纳入消防自控系统。
注:“可”自行决定。“必须”根据规范设置
相同点 在一定时间内具有足够耐火稳定性和耐火完整性要求

 1.电动防火阀基本功能:

(1)常开(通电),火灾时断电,阀门靠弹簧复位。

(2)关闭后发讯号和不发讯号两种。

(3)通电后阀门复位,也可手动复位。

2.电动防火阀性能:

电机力矩:≮11N·m。弹簧力矩:≮11N·m。

输出轴转90°时间约100s,弹簧复位时间约10s。

电源电压:DC24V±10%或AC220V±10%50Hz。

电机耗电量:通电全开启状态约62W,通电刚启动状态约28W;

电器发讯开关容量:250V,10A;

电机噪声:约50dB;

环境温度:-20~50℃。

3.电动防烟防火阀性能:

电机力矩:≮22.5N·m;

弹簧力矩:≮7.5N·m;

闭合机构弹簧力矩:5N·m;

输出轴转90°时间:约20s;

弹簧复位时间:约10s;

熔断温度:防火70℃;

电源电压:DC24V±10%或AC220V±10%50Hz;

耗电量:通电全开启状态约4-6W,通电刚启动状态约25W;

发讯号开并(2套)容量:250V 10A。

(四)余压阀

防烟楼梯间仅对楼梯间加压送风时,在楼梯间与前室和前室与走道之间的隔墙上设置余压阀。空气通过余压阀从楼梯间送入前室,当前室超过25Pa时,空气再从余压阀漏到走道,使楼梯间和前室能维持各自的压力。余压阀外形尺寸及规格见p262图2.9-28。

(五)防、排烟通风机

1.防、排烟用通风机

防、排烟通风机可采用普通钢制离心通风机。如4-72型、T4-72型、4-68型等。排烟风机也可采用消防排烟专用轴流风机HTF系列;GYF系列等,排烟风机一般装于室外,如装在室内应将冷却风管接到室外。

2.消防排烟用通风机

(1)YGPF系列消防高温排烟风机

XGPF系列消防高温排烟风机具有良好的耐温性能。能在400℃高温条件下连续运行100min,在100℃的条件下可以连续长期运行。该风机可分别配用单速或双速电动机,以达到一机两用(即平时排风和消防时高温排烟)目的。

(2)SP4-79型双速节能排烟离心通风机

SP4-79型双速节能排烟离心通风机由4-79型离心式风机及配用的YDT型变级多速三相异步电动机构成。该风机长期运行温度不得超过80℃,在火灾排烟时,在30min以内,可在280℃下运行。

(3)HTF系列消防高温排烟机:烟气温度400℃条件下连续运行10min。在100℃条件下连续运行20h。

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: