首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析14

www.zige365.com 2011-4-21 16:51:31 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

公用设备工程师(暖通空调)考试要点复习(14)

第九节 建筑防排烟

十、机械防排烟及空调通风系统防火控制程序(熟悉)

(一)不设消防控制室的机械防排烟和通风、空调系统防火控制程序

1.靠手动开启的基本排烟控制程序见图2.9-29。

图2.9-29手动开启的基本排烟控制程序

图2.9-30用烟感器联动的排烟程序

2.用烟感器联动挡烟壁、排烟口及排烟机启动,并有信号到值班室,遥控空调、通风停止。其控制程序见图(p262)2.9-30。

(p263)图2.9-31风管内设防火阀的控制程序

风管内设防烟防火阀时,也可由火灾报警器控制线路关闭防烟防火阀,在值班室遥控空调、通风机等停止运行

3.火灾报警器动作后,风管内防火阀在70℃易熔片熔化后关闭,切断电源,空调、通风机停止。其控制程序见图2.9-31。

(二)设有消防控制室的机械防、排烟和空调、通风系统防火控制程序

1.火灾时,火灾报警器动作,房间排烟口、排烟机、通风及空调系统的通风机均由消防控制室集中控制。其控制程序见(p263)设有消防控制室的房间机械排烟控制程序(一) 图2.9-32。

2.火灾时,火灾报警器动作后,由消防控制室遥控房间排烟口开启,由排烟口微动开关输出电信号,联动排烟机、通风及空调风机开停。其控制程序见(p264)设有消防控制室的房间机械排烟控制程序(二) 图2.9-33。

3.由消防控制室控制防烟楼梯间前室、消防电梯间前室和合用前室的加压送风控制程序。见(p264)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序图2.9-34。

【思考题】

1.《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的适用范围分别是哪些建筑物?(《高规》1.0.3、1.0.4;《建规》1.0.3)

2.防火分区和防烟分区的作用是什么?p224、p245

3.允许采用自然排烟的条件和建筑的部位是什么?p250

4.建筑的哪些部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施?p251

5.排烟防火阀和防火阀各有什么作用?其动作温度有无不同?p258

6.排烟风机的风量如何确定?各防烟分区的排烟风管的风量又如何确定?p255

7.通风、空气调节系统的划分如何满足防火分区的要求?p256

8.需要设机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,其送风系统如何设置,有什么余压要求?其原因是什么?p252,p254,《高规》8.3.7条文说明

9.应设泄压设施的是哪些厂房?哪些部位可作为泄压面积?《建规》第3.4.2条,第3.4.3条

10.在什么条件下应采用防爆型的通风设备?p256

11.通风、安全调节系统的风管、保温、消声等材料有何防火要求?p256

12.哪些厂房应采用空气不循环的热风采暖?《建筑设计防火设计规范》GB50019-2003第9.2.2条

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析(1
2011年注册公用设备工程师(暖通空调)相关知识点解析(1