2011年注册公用设备工程师(给水排水)相关知识点辅导8

www.zige365.com 2011-4-8 14:23:00 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

常见消防给水系统中的设计缺陷

消火栓給水系统

1、消防水池

(1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。

(2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施

(3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。

2、消防水泵

(1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。

(2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。

(3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。

(4)一组消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一样,如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性。

(5)水泵出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀 消防水泵出水管装有压力表,试验放水阀,在检查站消防泵时,可使消防泵的出水不进入管网,使管网免受超压和水锤的影响。由于发生初期火灾时启动消防泵后管网会超压,且会产生水锤效应,停泵时也会产生水锤效应。出水管上设置泄压阀后能泄压且能减小水锤效应。

(6)引水装置设置不正确

① 吸水管设引水罐,

② 吸水管上设底阀,高位水箱补渗水。在消防工程检测中我们发现有三种不

(7)水泵的吸水管的管径偏小 有些设计选用管径偏小,水泵的流量达不到设计值。

3、增压设施

(1)增压泵的流量偏大

4、水泵接合器

(1)水泵接合器与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m

(2)水泵接合器的数量偏少

(3)水泵接合器未分区设置

5、减压装置的设置

(1)栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置

(2)减压孔板孔径偏小 有些设计如某办公楼,B2-1F选用减压板为D/d=65/14,启动消防泵后,实测动水压力为0.12Mpa,充实水柱<10m,不利于灭火。

6、消火栓按钮

(1)消火栓按钮功能不齐 常见错误有4 种类型。

a、消火栓按钮不能直接启泵,只能通过联动控制器启动消防水泵。

b、消火栓按钮启动后无确认信号。

c、消火栓按钮不能报警,显示所在部位。

d、消火栓按钮通过220V 强电启泵。

(2)临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮

7、消防水箱

(1)屋顶合用水箱无直通消防管网水管

(2)合用水箱无消防水专用措施

(3)消防水箱出水管上未设单向阀。

8、屋顶未设检查用的试验消火栓

自动喷水灭火系统

1、消防水池(可参见消火栓系统)

2、消防水泵(可参见消火栓系统)

3、稳压系统

(1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。

(2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器

(1) 水泵接合器的设置

(2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。

5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。

6、湿式报警阀

(1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。

(2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。

7、水流指示器 水流指示器前应安装信号阀,与水流指示器间的距离不宜小于300mm,大部分工程中均未设计信号阀。

8、末端试验装置 末端试验装置包括试验阀、压力表、排水管,试验管径不小于25mm。许多工程中末端试验装置管径<25mm,

9、系统联动试验 末端试验阀打开,压力表读数应不小于0.049MPa,许多工程最不利点放水试验时,压力表读数小于0.049MPa。这是因为设计时未考虑最不利点的动水压力。