一、关于空调房间维护结构建筑热工要求

1.相关主要规范部分内容(不完全)

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。第6.1.5条~6.1.10条,注意不同条件下的取值--比如第6.1.8条中关于外窗遮阳系数的规定(严寒地区0.8,非严寒地区0.6)。

(2)《旅游旅馆建筑热供与空气调节节能设计规范》(GB50189-93)。

(3)《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。

2.《考试复习教材》P281~P284

(1)注意P284页表3.1-9。

(2)熟悉玻璃太阳光学性能所包含的几个主要参数:反射率、透过率、吸收率。

(3)玻璃的"温室效应"及其产生的原因--由于长波辐射不能穿透玻璃引起。

(4) 掌握围护结构的热阻R0及传热系数K0计算方法。

(5)热惰性指标D、衰减倍数ν0、延迟时间ξ0的意义--《热工规范》名次解释。

热惰性指标--表征围护结构对温度波衰减快慢程度的指标,越大热稳定性越好。但要注意的是:K值与D值是两个不同的概念,并没有直接的对应关系,K小并不一定表示D大(D与材料的蓄热系数有关);

衰减倍数--在室内空气温度稳定时,室外温度谐波波幅与围护结构内表面温度谐波波幅的比值,反映墙体抵抗室外温度波动的能力。

延迟时间--围护结构内表面出现温度谐波极值的时间与室外温度谐波出现同性质极值的时间差,这将影响逐时空调负荷的大小。

*考核试题(35题):计算空调房间围护结构传热量时,采用下列哪一项是错误的?(答案:A)

(A)计算屋顶传热量时,采用夏季空调室外计算温度,(正确答案:应为综合温度)

(B)计算外窗传热量时,采用夏季空调室外计算逐时温度,

(C)计算外墙传热量时,采用夏季空调室外计算逐时综合温度,

(D)计算内隔墙传热量时,当邻室为非空调房间,采用邻室计算平均温度。

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者: