首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[3]

www.zige365.com 2011-5-29 9:40:37 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

二、室内空气参数

1.熟悉确定原则

(1)要分清舒适性空调与工艺性空调,要求是不一样的。"舒适性"以人为本,"工艺性"以工艺为主。

(2)在舒适性空调中,主要考虑人的"舒适性"问题(见《教材》P277~P279);同时,还要分清不同的场所(以及甲方的要求)等。

(3)在工艺性空调中,重点要考虑温、湿度的基数及其允许波动范围(由此确定相应的送风温差和换气次数)。

2.关于人体的热舒适性

(1)熟悉影响人体热舒适性的几个主要空气参数:温度、相对湿度、风速、周围物体表面温度。并了解上述各参数对人体热舒适性影响的机理;

(2)了解评价指标PMV、PPD的定义和相互关系;

(3)了解民用建筑中,几个主要污染物的允许浓度。

三、空调冷(热)、湿负荷及平衡

1.了解负荷形成机理

(1)明确得热量、冷负荷、除热量的概念区别(尤其是前两者);

*考核试题(34题):空调负荷计算中,有得热量和冷负荷之分,二者区别的实质为下列哪一项?(答案:B)

(A)得热量考虑了建筑围护结构等的蓄热,(冷负荷也考虑)

(B)冷负荷为某时刻房间空气的对流的热量,

(C)得热量考虑了室内人体、设备等的散热量,(冷负荷也考虑)

(D)冷负荷计入了太阳辐射得热量。(得热量也考虑)

(2)熟悉夏季空调室外计算干球温度、湿球温度,冬季空调室外计算干球温度、相对湿度的取值要求,熟悉室外逐时温度的计算公式(掌握两个重要参数:日较差和室外温度逐时变化系数);

(3)熟悉室外综合温度的计算公式并明确公式中各符号的意义(同时考虑室外逐时温度和太阳辐射的综合作用);

(4)熟知得热量、冷负荷、湿负荷计算时应包括的内容,了解具体计算方法。

(5)明确不同风系统情况下,系统冷负荷与房间冷负荷的关系和区别。

定风量系统--系统冷负荷等于所负担的各房间冷负荷的逐时最大值之和;

变风量系统--系统冷负荷取所负担的各房间冷负荷的逐时值之和中的最大时刻值。

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[2]