首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[4]

www.zige365.com 2011-5-29 9:41:19 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

2.关于热、湿平衡与风量平衡

(1)重点注意热湿比的含义,能够根据给出的条件求出空调房间的热湿比(注意其中的余热为全热)。对热湿比的正、负含义明确--通常房间冷却时定义为正,房间供热时定义为负。

(2)熟悉房间(或风系统)送风量的精确计算方法(三个公式):

全热冷负荷     显热冷负荷        湿负荷

G = ------ = ------ = ----- (kg/h)

hn - ho        Cp(tn - to)        dn - do

(3)设计中有时需要对上述计算的风量G进行换气次数的校核。

(4)利用上述公式计算时,还要注意:送风温度不一定是"机器露点"时的温度,这与房间的空调精度有关,见《教材》表3.2-3(此表最好能记住)。

(5)关于空调房间的风平衡,见《暖通规范》第6.1.3条。

工艺性空气调节,空调区空气压力按工艺要求确定;

舒适性空气调节,压差5~10Pa,不应大于50Pa。

(6)(5)中所述的只是规范的原则要求。在空调系统或房间的风量平衡设计中,特别要注意的一个问题是排风的通路问题。例如:目前一些采用一次回风的全空气系统中,设计者希望在过渡季采用加大新风量直至采用全新风送风的方式,一些工程在回风管和新风管上设置了电动风阀,设计意图是过渡季关回风阀、新风阀全开。但是,由于空调房间大多处于较密闭的状态,如果没有考虑必要的排风出路,实际上,这种方式是不可行的,出现的问题是:(1)由于房间正压过大,希望窗缝、门缝等正压排风如此大的风量是不可能的,因此这时送风量不可能达到设计希望的送风量;(2)由于同样的原因,会造成缝隙出的风速过大而出现较大的噪声。因此,这时必需考虑有组织的排风!最理想的做法是:采用标准的双风机系统(设回风机)并在回风管道上引出一条排风管路(上设排风电动阀),这样在过渡季可以实现边新风比控制,直至采用全新风送风方式(即全新风送风+机械排风:成为一个典型的直流式系统);如果由于机房尺寸、风管布置等原因不能采用上述标准的双风机系统时,也应单独设置机械排风系统--这时系统称为了一个双新风比系统:冬、夏设计状态时,采用最小新风比送风;过度季状态时,采用全新风送风+机械排风(如果排风机不能变速,则不能调节新风比);如果排风机采用变速风机,则可以通过调节新、回风电动风阀的开度和排风机的转速来调节新风比--这时的实际运行结果与标准双风机系统相同。若实在无法设置上述回风机或排风机,在一些特定条件许可时,也可考虑设置较大的自然排风管道(加电动风阀,通过控制室内正压的要求计算排风管的面积),由室内正压进行"稍有组织"的排风。

但最后一种方式受到风管布置(一般此排风管的尺寸较大),自然排风口的位置和室外气候条件(如风速和风向)的影响,在很多情况下是难于做到的。因此最好还是采用机械排风的方式。

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[3]
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[2]