(6)能够熟练的通过计算或者焓湿图作图求出两种不同参数的空气混合后的状态点。

(7)明确耗冷量、耗热量的概念,注意它们与冷负荷、热负荷的区别。

冷负荷--维持房间温度恒定时,空调制冷设备需带走的热量;

耗冷量--保证房间(或建筑)正常使用时,空调制冷设备需带走的热量;

耗热量--保证房间(或建筑)正常使用时,空调制冷设备需提供的热量;

*考核试题(36题):空调机组内表面式换热器(表冷器)的热湿交换过程,能进行三种空气处理过程,下列哪一组为正确?(答案:D:只能是加热或冷却)

(A)等湿加热、等湿冷却、绝热加湿,

(B)等湿冷却、绝热加湿、减湿冷却,

(C)减湿冷却、等温加湿、等湿冷却,

(D)减湿冷却、等湿加热、等湿冷却。

(8)能够根据给定的条件计算耗冷量、耗热量

两种主要情况的耗冷量计算:

1)直流式系统(新风处理)

Q = G(hw - ho)

2)  一次回风系统,有两种计算方法:

*照焓湿图的处理过程计算,是一种意义明确的计算方式(推荐设计时采用):

Q = G(hc- hl)  式中:hc--混合风比焓,hl--"机器露点"(注意:hl不一定等于ho)。

*按照热平衡式计算(耗冷量的定义式)。在一般情况下,耗冷(热)量等于冷(热)负荷加上新风负荷;当送风温度有限制而在系统内增加再热时,耗冷量计算时还要加上再热量--此情况在有精度要求的工艺性空调系统中经常遇到。此处提到的"新风负荷"为:Qx = Gx (hw - hn)。

上述两种计算方法从本质上讲,结果应该是相同的。但是,由于在id图上作图误差的原因,用id图计算冷量有时可能会产生一定的误差,按照热平衡式计算冷量是一个准确值。但id图计算法可以使概念和处理过程非常明确,同时也可以得到许多实际设计中有重要用途的过程参数。

耗热量计算的原则与上述相同。