考核试题(40题):某空调房间总余热量ΣQ=3300W,总余湿量

ΣW=0.26g/s,室内空气状态为t=22℃,相对湿度为55%,当地大气压力为101325Pa,如送风温差△t取8℃,送风量应为多少kg/s?

(A)0.4~0.42kg/s,  (B)0.3~0.36kg/s,

(C)400~420kg/s,  (D)0.22~0.24kg/s

解题步骤:(1)计算热湿比:ε= ΣQ/ΣW =12692.3 kj/kg

(2)在I-d图上作ε线,与t=14℃(送风温差8℃)交点为送风点O点,其参数为:iO = 35.3kj/kg.

(3)室内点焓值:iN = 45kj/kg,

(4)送风量计算:L =ΣQ/( iO - iN )/1000 = 0.34kg/s。

(故:答案(B)为正确答案)

本题解题过程中要注意几个问题:(1)给定的条件为总余热量,包括了显热和潜热,因此不能用L =ΣQ/Cp△t /1000来计算(公式中ΣQ为显热--答案(A)就是用上述公式来计算的到的错误答案),因此应采用I-d图来计算;(2)注意单位换算,本题中余热的单位是W,但I-d图中的单位通常是kj--答案(C)就是单位错误造成的(计算公式也有错误);(3)注意送风温差的条件(△t取8℃),答案(D)是按照"机器露点"送风来计算的--送风点约12℃,不满足题目要求。

考核试题(41题):某空调房间总余热量ΣQ=3300W,无余湿量,

室内空气状态为t=22℃,相对湿度为55%,当地大气压力为101325Pa,室外新鲜空气的比焓hw=82.5kj/kg,新风量Gw=0.098kg/s,该空调系统所需的冷量应为多少?

(A)7.6~8.0kW,  (B)6.8~7.0kW,

(C)4.3~4.8kW,  (D)无解。

解题思路:本题实际上是在考冷负荷与需冷量的概念。在通常情况下,需冷量等于房间冷负荷加上新风冷负荷,因此本题的解决办法简化为:根据给出的条件计算新风冷负荷(等于新风与室内空气的焓差X新风量)--3.675kW,再加上总余热量(3.3kW),合计:6.975kW--答案(B)正确。

据了解,部分人员选择了答案(D),其中一个原因是认为无法在I-d图上画出处理过程(新风状态点参数不全),因此无法确定混合点,也就无法计算混合点与处理点的焓差。实际上,如果按照一次回风的处理方法,在I-d图上是可以求出混合点的焓值的(将新风点定在新风等焓线上的任何一点均不会影响混合点的焓值--只是温度不同!),这样也可以计算出需冷量,只是过于复杂。如果概念清楚,此题计算非常简单