六、空调设备及其选择

(这里提到的空调设备主要指空气处理设备或空调风系统中的相关设备)

1.了解热、湿处理设备的分类及其特点(包括优缺点)

直接接触式:喷水室、各种加湿器、吸湿剂等。

间接接触式:表冷器、表面式加热器、直接膨胀式蒸发器等。

2.几个重要的热、湿处理过程在前面已经提到,了解固体吸湿剂和液体吸湿剂的基本原理和优缺点。

3.了解空气过滤器的几种主要分类:初效、中效、亚高效及高效及其具体的形式,熟悉表征空气过滤器特征的几个主要参数--过滤效率、过滤器的穿透率、过滤器阻力、容尘量等。

4.风机盘管供冷量选择时要注意的一个问题是:目前的风机盘管资料中,大都是按照国家标准的工况来提供参数的,当用于实际工程时,需要校核实际工况下的参数,不能直接用标准工况的供冷量来选择(包括显热冷量和全热冷量)。

5.组合式空调机组

(1)熟悉机组的构造、组成以及基本的功能段组合方式。

(2)明确知道在工程设计中,选择组合式空调机组时所需的主要参数:风量、冷量、热量、机外余压、电机容量、进/出水温度、进/出风温度(冷却时还包括湿球温度)、加湿量及加湿设备、过滤器要求、尺寸要求、接管方向要求、盘管水阻力限制、噪声要求等等。

(3)作为设计人员,我认为提出要求参数即可,其它的涉及到满足这些参数的设备构造参数应由厂家提供(不同厂商在满足统一参数是的构造可能是不一样的,而设计院又没有权利指定厂商)。但设计人员应了解关于机组的一些合理的参数,如:迎面风速(2.5m/s)、管内水流速(0.6~1.8m/s)、常用的进/出水温升(5℃)、冷却时出风温度与供水温度的关系的规定(不小于3.5℃)等等。但是,从为了考试的角度来看,对于冷、热盘管的选择性计算和校核性计算步骤(包括热工计算和阻力计算)也要熟悉和基本掌握(《教材》P333~P338),并熟悉影响换热器传热系数的几个主要工程参数--面风速、水流速等。

(4)掌握表冷器和喷水室对热交换效率系数和接触系数的定义以及它们之间的区别。根据焓湿图能列出上述系数的定义式--见《教材》。

(5)熟悉喷水室喷水系数的定义及其计算。

6.直接膨胀式空调机组(包括热泵形式)

明确知道在工程设计中,选择直接膨胀式空调机组时所需的主要参数:风量、冷量、热量、机外余压、电源(包括电压和容量)、冷量调节范围要求、冷(热)盘管进/出风温度(冷却时还包括湿球温度)、加湿量及加湿设备、冷凝器冷(热)工况时的工作条件、热泵最低室外工作温度条件、过滤器要求、尺寸要求、接管方向要求、盘管水阻力限制、噪声要求等等。

*在空调机房设计时,应注意的一些具体问题:(1)机组布置与合理的检修空间,(2)防火阀的设置,(3)消声器的设置位置,(4)风道布置的合理性,(5)出风口软接头的设置,(6)隔震问题,(7)水管与盘管的连接方式--通常是下进上出,(8)注意凝结水排水管的设置--尤其是排水管的水封高度要能够熟练、准确的计算。

7.风机选择(这里提到的风机,不仅是空调机组内的风机,也包括其它通风系统所用的风机)

(1)注意输送空气的性质(尤其是温度要求);

(2)注意使用地点,对于高海拔地区,当计算空调机组的送风机时,需要对其质量流量进行密度修正;

(3)选择风机一般应提出的参数:风量、风压(全压或静压)、电源、噪声要求等。

(4)熟悉各种类型风机的工作原理:离心式、轴流式等。