首页>注册公用设备工程师>考试复习指导>正文
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[16]

www.zige365.com 2011-5-29 9:59:02 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

八、空调水系统

1.熟悉空调水系统的基本形式:开式、闭式、两管制、四管制、同程系统、异程系统等。

2.掌握闭式两管制及四管制系统的基本特点,熟悉两管制和四管制各自的应用范围。

(1)目前大多数民用建筑工程采用的是闭式系统--原因:减少水泵扬程、平衡末端压差、保持水质等;

(2)掌握闭式系统的压力分布情况,能够熟练计算闭式系统内各指定点的压力--计算中尤其要注意的是不要遗漏静水压力值的影响。举例如下:

求上图A、B、C、D、E、F、G各点在系统正常工作时的压力。

方法:从G点开始沿水流方向计算较为方便:PG = 40M,PA = 40+30 = 70M,PB = 70-10 = 60M,PC = 60-3-3*5 = 42M,PD = 42-2-3*5 = 25M,PE = 25-3 = 22M,PF = 22-2+20 = 40M。(注意:上图只是举一个例子,不是实际工程的参数)。

3.掌握一次泵定水量系统和一次泵变水量系统各自的特点、本质的区别。

(1)一次泵定水量系统的两种形式:(1)末端不设控制阀,(2)末端设三通控制阀;这两种形式都只适合于设置冷水机组台数较少的情况(不超过两台);

(2)一次泵变水量系统(重点)--变水量主要针对用户侧而言的。其显着特点是:随着末端(用户侧)水量的变化,设置压差控制的电动旁通阀,目前的通常做法是维持冷水机组的流量基本不变,以保证冷水机组的安全运行。

电动旁通阀的设置原则:保证冷水机组的最低安全运行流量。在以前的冷水机组中,绝大多数要求安全运行流量是设计流量(即:冷水机组不能做变水量运行),这时旁通阀的流量就是一台冷水机组的流量;近年来由于技术水平的提高,一些厂商提出了关于冷水机组变水量运行的可行性,也有一些明确提出了其最低流量的允许值(如50%~60%),这时旁通阀的设计流量就应按照此最低流量的要求来设计。上述后一种情况下,实际上已经是目前行业内正在讨论的关于"一次泵系统冷水机组变水量运行"的问题。

(3)能够合理的选择水泵的设计参数(流量、扬程等)。

 

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[15]
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼14-(5/
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼13-(5/
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼12-(5/
2011注册公用设备工程师(暖通空调)考前重点提炼[11]