4.熟悉二次泵系统的基本形式及工作原理,了解其节能机理--与一次泵系统相比较。了解两种不同形式的二次泵系统形式(集中二次泵组和分区分环路设置二次泵(组))的使用特点。

以下的图中,是以二次泵采用定速泵的方式设计的,这时的节能主要是通过调节二次泵的运行台数。目前许多工程采用了变频控制的二次泵系统,应该明确的是:采用变速泵时,用户侧不再设压差旁通阀,而是直接通过压差控制二次泵的转速。

注意一、二次泵的平衡管(盈亏管)位置以及二次侧系统的变流量方式。

熟悉一次泵系统和二次泵系统各自的适用范围(《暖通规范》6.4.4条:"中小型工程宜采用一次泵系统;系统较大、阻力较高,且各环路负荷特性或阻力相差悬殊时,宜在空气调节水系统的冷热源侧和负荷侧分别设一次泵和二次泵")。

注意《暖通规范》第6.4.7条~第6.4.18条中关于一些具体数值的规定。

5.熟悉冷、热水机组的容量及台数配置时应考虑的主要因素和原则:

(1)负荷特点及总冷、热量;

(2)机组形式及运行效率--尽可能采用高效机组;

(3)最低需冷量要求;

(4)能源结构;

(5)机房面积及其它实际布置尺寸的影响;

(6)运行管理及甲方要求。