8.管道设计计算

(1)掌握管道阻力计算的基本知识,熟练应用摩擦阻力和局部阻力计算公式;掌握水力平衡的条件和要求(《规范》6.4.9条)。

(2)了解常用管道的设计流速选择,熟悉管道及系统性能曲线的特征。

9.水泵

(1)掌握离心式水泵的基本知识及水泵性能曲线特点;

(2)能够应用图形分析水泵工况的变化情况。尤其要注意的是一次泵定水量系统和一次泵变水量系统(压差旁通阀控制方式)在负荷变化过程中,水泵工况点变化的区别--两个系统是不一样的。了解二次泵系统变速调节过程的水泵工况变化。

(3)熟悉开式系统和闭式系统的水泵扬程选择:强调指出:水泵扬程必须经过计算!

1)开式系统:设备阻力+水泵吸水管及供水管阻力+扬水高度(当回水管阻力过大,靠水的静压不能保证回水流量时,水泵扬程还要考虑部分(或者全部)回水管的阻力);

2)闭式系统:最不利环路的循环阻力(注意要包括设备和所有附件的阻力)。

10.水系统附件及管材

(1)熟悉常用的补偿器形式和特点(尤其是波纹管补偿器);

(2)掌握补偿器的设置原则及管道的热位移计算方法;

(3)了解固定支架和滑动支架的受力计算的影响因素。

(4)了解几种常用水系统阀门等附件的特点及适用范围(闸阀、截止阀、止回阀、软接头、蝶阀、过滤器、自动排气阀等);

(5)熟悉常用管材的适用范围,尤其注意:凝结水管应采用热镀锌钢管或塑料管(不能采用焊接钢管)。

(6)了解水处理的基本方法:化学法和物理法。对由于水质不良造成的影响有较清楚的认识。

(7)熟悉水系统定压点的设置位置和常用的定压装置。

1)定压点:通常应设于水泵入口。

2)定压装置常用形式:闭式定压罐和开式高位膨胀水箱,了解这两者的特点;

3)掌握膨胀管和膨胀水箱中循环管的设计原则,其中最重点的一条:严禁安装阀门。

11. 免费供冷系统与用户冷却水系统

(1)熟悉免费供冷系统的两种主要形式

1)房间免费冷却--做法:用室外参数较低的空气直接送入房间,同时考虑风量的平衡(如典型的双风机空调系统);条件:室外空气的参数低于室内空气参数(注意仅仅是室外温度低于室内温度时,不一定可以"免费供冷"--例如:室外空气比焓高于室内的情况)。

2)提供"免费"(不运行冷水机组)的空调冷水,通常这是采用冷却塔来实现的--系统情况见教材P420。

(2)明确在上述1)、2)两者中,以1)更为节能--原因:少一级热交换,但2)的适用范围更为广泛。

(3)注意两种情况下的使用条件和相关系统要求--在1)中,对风平衡要求较高(见前面所述);在2)中,与室外气候(特别是湿球温度)关系较大,同时,对换热器、水泵等配置有一定要求。

(4)了解用户冷却水系统的使用目的--主要是为建筑内的一些采用水冷式空调设备的计算机房等要求恒温、恒湿的房间使用。