(2)掌握阀门流量系数(有的资料中又称为"流通能力")的定义和计算公式;

(3)熟悉阀权度的定义,了解在一定阀权度情况下各种流量特性阀门的实际工作特性的变化趋势(以下以直线阀和等百分比阀的图示来说明)。

(4)了解阀门可调比的定义和实际意义--从一个侧面反映阀门的加工精度。通常国产阀门的可调比为30;

(5)了解常用阀门执行器的形式(电磁、电动、气动)、动作原理、特点和适用范围。

(6)设计中注意阀门对关阀压力(close-off rating)的要求。关阀压力的含义是:在阀两端规定的此压力(实际上是两端压差)的范围内,阀门能够正常的打开和关闭,如果实际使用的系统中,阀两端压差超过此值时,则无法正常打开和关闭。通常设计时要提出此要求。就空调水系统来看:供、回水压差旁通阀受到的压差是最大的,因此许多情况下采用了双座阀(有时也称为压力平衡阀)。

5.能够绘制几种主要设备(或系统)的控制原理图

这里提到的"控制原理图",实际上是提出控制要求而不是真正的控制接线原理(电气控制图)。因此,首先设计人员需要对被控对象有一个全面、深入的了解,在明确了被控对象的控制要求之后,原理图就能较轻松的绘制出来。因此,首先需要明确设备(或系统)的运行方式,然后即可采取相应的控制措施。

(1)风机盘管基本的控制要求:三速开关加上双位式温控阀。

(2)新风机组基本的控制要求:1)根据送风温度控制盘管两通电动阀;2)根据送风湿度(或房间湿度)控制加湿器;3)风机、风阀等的联锁、4)寒冷地区防冻温度控制;5)风机、过滤器压差监测(状态监测)、6)其他需要的参数监测。

(3)空调机组基本的控制要求:1)根据回风(或室内)温度控制盘管两通电动阀;2)根据回风湿度(或房间湿度)控制加湿器;3)根据室内、外焓值比较对新风阀、回风阀、排风阀的开度控制(变新风比系统);4)变风量系统的风机转速控制及新风量的控制;5)风机、风阀等的联锁、6)寒冷地区防冻温度控制;7)风机、过滤器压差监测(状态监测)、8)其他需要的参数监测。

(4)变风量末端基本的控制要求:1)根据室内温度控制一次风阀;2)再热盘管电动两通阀的控制(带再热盘管的末端)或电再热量控制(带电再热装置的末端,通常为开关控制);3)风量、风阀开度、室温等参数的监测。了解压力无关型变风量末端的工作原理。

(5)一次泵变水量空调水系统的控制与监测的基本要求:1)设备及附件的联锁(如冷水机组、水泵、冷却塔风机、电动蝶阀等);2)根据供、回水管的压差控制旁通电动阀;3)根据冷却水回水温度控制冷却塔风机的启停(或变转速控制);4)冷却水回水温度过低时的旁通电动阀控制(当制冷系统在较低的室外温度下游工作的需求时);5)设备的运行状态监测;6)其他需要监测的参数(如冷水机冷冻水及冷却水供、回水温度,冷水流量及系统冷量测量等)。

(6)二次泵变水量空调水系统的控制与监测的基本要求:1)设备及附件的联锁(如冷水机组、一次泵及冷却泵、冷却塔风机、电动蝶阀等);2)根据供、回水管的压差控制二次侧旁通电动阀或者二次泵的转速;3)根据冷却水回水温度控制冷却塔风机的启停(或变转速控制);4)冷却水回水温度过低时的旁通电动阀控制(当制冷系统在较低的室外温度下游工作的需求时);5)设备的运行状态监测;6)其他需要监测的参数(如冷水机冷冻水及冷却水供、回水温度,冷水流量及系统冷量测量、盈亏管的水流方向测量等)。

(7)热交换器及热水系统控制与监测的基本要求:1)联锁启停;2)根据二次侧供水温度控制一次热媒的流量;3)根据热水供、回水管的压差控制旁通电动阀或者热水泵的转速控制;4)设备的运行状态监测;5)其他需要监测的参数(如一、二次侧热水供、回水温度,热水流量及系统热量测量等)。