十一、空调系统的节能

1.掌握空调系统设计的基本原则:技术的可靠性、经济合理性、可持续性(节能是可持续发展的基本要求)、运行管理的方便性等等。

2.熟悉空调系统常用的几种节能途径(或节能技术)

(1)围护结构的热工设计--节省基础能耗的有效手段之一。包括:1)合理的建筑朝向和体形系数,2)合理的围护结构热工性能,3)合理的窗墙比和窗户的热工性能等等。

(2)室内设计标准--节省基础能耗的另一个有效手段。但要注意的是:不能脱离设计标准去谈节能。

(3)负荷及冷、热量计算--这是空调设计的基础,从目前反映的问题来看,相当多的建筑存在计算负荷偏大(甚至过大)的情况(尤其是集中冷热源的设置容量),导致不但装机容量过大、使用效率低,而且对用户的地符合条件下的满足要求降低。应该明确的是:及是设置有完善的自控系统,也只是在一定范围内能够实现良好的控制,超过这一范围,将使得控制系统不能按照设计意图正常工作,也谈不上节省能源。新的《暖通规范》以强制性条文(6.2.1条)规定:在施工图阶段应对空调负荷进行逐时计算。了解全年能耗的计算方法(见教材)

(4)系统设计

1)了解水系统设计中的节能:例如:一次泵变水量系统、二次泵变水量系统、大温差供冷、冷却水系统的热回收、"免费"供冷系统、水环热泵系统、可变冷媒流量系统,系统合理的水力工况和水利平衡要求等等;

2)熟悉空调风系统的常用节能方式:例如:变风量系统、双风机空调系统(包括多种利用室外风直接冷却或与冷方式)、合理的系统分区等等;

3)合理可靠的自动控制系统是节能的主要方式之一;

(5)采用高效设备--冷水机组、热源设备(锅炉、热交换器等)、水泵、风机、空调机组等等应尽量采用高效设备,由于设备的应用与系统的设计有关,因此还要考虑设备与系统的衔接(以及设备的配置--如有时采用冷水机组大小搭配的情况),达到较好的综合能效。例如一些标准中规定的"水力输送系数"、"耗电输热比"等,就是评价系统综合能效的一个手段之一(但不是全部)。采用变速控制也是一些设备节能的重要方式。了解蒸发冷却技术的基本原理

(6)熟悉常见的热回收设备及其系统的工作原理

熟悉建筑暖通空调系统中,能进行热回收的主要场合。例如:冷却水系统的热回收(用于一些场所的预热)、排风热回收(熟悉板式空气换热器、转轮式换热器、热管等的主要原理以及显热交换器与全热交换器之间的区别)、工艺余热的利用等。

(7)节能和经济性问题。

1)明确的一点是:节能与节电是既有联系也有区别的两个概念,节能包括了节电,但单纯的节电并不一定意味着节能。实际设计中,最好能够在同一基础上来比较--以一次能源为基础(对于火力发电厂来说,通常城市用电的效率为一次能源的30%~35%)。

2)节能与经济性是密切相关的。例如:蓄冷系统由于存在热交换、系统运行参数和设备设置等原因,其全年用电量(kW.h)必然超过非蓄冷系统,但由于其"消峰填谷"的优点,在设计和运行合理时,对电网和用户有较大的经济性,这也是其能够推广的主要原因之一。