15.水厂总体设计的布置原则是什么?

答:水厂总体设计的布置原则是:

(1)净水厂厂址的选择:应符合城市给水系统规划的合理布局;不受洪水威胁的地方,水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准,并留有适当地安全裕度;有良好的工程地质条件;有较好的废水排除条件;有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;少拆迁,不占或少占良田好土;靠近电源、交通方便;便于施工、运行和维护管理。

(2)水厂平面布置应紧凑,满足各处理构筑物和连接管线的施工要求和操作管理

(3)高程布置应充分利用原有地形坡度;力求挖填方平衡。

(4)各处理构筑物之间连接管渠短捷、施工方便,检修容易,水流顺直,防止迂回。

(5)水厂的各处理构筑物及生产附属建筑物与生活福利设施建筑物,应分开布置,通向各构筑物及建筑物的道路,可用3.5m的车行道或1.5~2.0m的人行道、水厂应充分绿化,绿化面积不宜少于水厂总面积的20%

(6)并联运行的净水构筑物间应配水均匀性,分期建造的工程,应注意近期工程的完整性,远期工程建成后的合理性和完整性。

16.水处理构筑物的生产能力如何确定?

答:水处理构筑物的生产能力,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。必要时还应包括消防补充用水。(城镇水厂的自用水率一般可采用最高日供水量的5%~10%)

17. 确定水厂内清水池有效容积的方法是什么?

答:确定水厂内清水池有效容积的方法是:

(1)城镇水厂内清水池的有效容积,应根据产水曲线,送水曲线,自用水量及消防储备水量等确定,并应满足消毒接触时间的要求,当厂外无调节所水池时,在缺乏资料情况下,一般可按水厂最高日供水量的10%~20%计算。

即 W=W1+W2+W3+W4 (m3)

式中:W清水池有效容积 (m3)

W1―-调节容积,产水曲线与送水曲线之差的累计贮存水量或累计取用水量(m3)

W2―-消防贮水量,按城市火灾次数,一次灭火用水量,火灾延续时间2小时计(m3)

W3――水厂自用水量,按最高日供水量的5%~10%

W4――安全贮量 (m3)

(2) 清水池一般应分为独立的两格,保证不间断的连续供水;每格清水池应设导流墙,确保液氯消毒接触时间在30分钟以上。