18. 混凝剂的投配方式有哪些?湿投时搅拌方式有有哪些?

答:混凝剂的投配方式可采用湿投法或干投法,当湿投时,混凝剂的溶解应按用药量大小,混凝剂性质,选用水力、机械或压缩空气等搅拌方式。

干投法

混凝剂的投配方式 重力投加

湿投法

压力投加

机械搅拌

混凝剂溶解 水泵搅拌

的搅拌方式 压缩空气搅拌

水力搅拌

手工搅拌

19. 絮凝池有几种型式,其设计要求有哪些?

答: 絮凝池的形式有:

来回隔板絮凝池

(1) 隔板絮凝池 回流隔板絮凝池

竖流隔板絮凝池

絮凝时间20~30分钟,υ起端=0.5~0.6m/s , υ末端=0.2~0.3m/s ,隔板间距一般宜大于0.6m

(2) 机械絮凝池: 絮凝时间15~20分钟,池内设3~4档搅拌机 ,搅拌机浆板边沿线速度υ一挡=0.5m/s , υ末挡=0.2m/s ,池内设导流墙防止水体短流。

平流式絮凝池 相对折板

(3) 折板絮凝池:

竖流式絮凝池 平行折板

絮凝时间6~15分钟,池内一般分3段 ,υ一段=0.25~0.35m/s , υ二段=0.15~0.25m/s υ三段=0.1~0.15m/s ,折板夹角采用900~1200。

(4) 穿孔漩流絮凝池: 絮凝时间15~20分钟,υ起端=0.6~1.0m/s , υ末端=0.2~0.3m/s ,絮凝池每隔孔口应作上下对角交叉布置,每组絮凝池分隔数不宜少于6格。