22.澄清池的型式及其实用条件是什么?

机械搅拌澄清池

泥渣循环型澄清池

水力循环澄清池

答:澄清池的型式

脉冲澄清池

泥渣悬浮型澄清池 单层悬浮澄清池

悬浮澄清池

双层悬浮澄清池

(1) 机械搅拌澄清池,适用于浑浊度长期低于5000度的原水,清水区的上升流速为0.8~1.1mm/s、总停留时间为1.2~1.5 h、搅拌叶轮提升流量为进水流量的3~5倍,叶轮直径为第二絮凝室内径的70%~80%、并应设有调整叶轮转速和开启度的装置;应根据池径大小、底坡大小、进水悬浮物含量及其颗粒组成等因素,确定是否设置机械刮泥装置。

(二) 水力循环澄清池,适用于浑浊度长期低于2000度的原水,单池生产能力一般不大于7500m3/d;清水区的上升流速为0.7~1.0mm/s、导流筒的有效高度为3~4m;回流水量为进水流量的2~4倍,澄清池的斜壁与水平面的夹角不小于450。

(3) 脉冲澄清池,适用于浑浊度长期低于3000度的原水,清水区的上升流速为0.7~1.0mm/s、脉冲周期30~40s、冲放时间比为3:1~4:1;悬浮层的高度和清水区的高度为1.5~2.0m; 脉冲澄清池应采用穿孔管配水、上设人字形稳流板;虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设排气装置。

(4) 悬浮澄清池,适用于浑浊度长期低于3000度的原水,当进水浑浊度大于3000度时宜采用双层悬浮澄清池;上升流速及强制出水量比例如表

项目
型式         
清水区上升流速
mm/s)
排泥浓缩室上升流速(mm/s)
强制出水量占总出水量的百分比(%)
单层
0.7~1.0
0.6~0.8
20~30
双层
0.6~0.9
 
25~45

悬浮澄清池单池面积不宜超过150㎡、若为矩形时每格池宽不大于3m;清水区高度采用1.5~2.0m、悬浮层高度为2.0~2.5m、悬浮层下部倾斜池壁和水平面的夹角为500~600;采用穿孔管配水,水在进入澄清池前应设有气水分离器。