41、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上( )的风口作为基准风口。

A.设计风量与实测风量比值最小

B.设计风量与实测风量比值最大

C.实测风量与设计风量比值最小

D.实测风量与设计风量比值最大

42、下列便于分户计量冷、热量的空调系统是( )。

A.全空气一次回风空调系统

B.变风量空调系统

C.VRV空调系统

D.风机盘管空调系统

43、空气冷却器对相对湿度 、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于( )℃。

A.10

B.12

C.13

D.14

44、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应( )。

A.增加为原来的1倍

B.增加为原来的2倍

C.增加为原来的3倍

D.保持不变

45、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为( )。

A.800kg/h

B.700kg/h

C.600kg/h

D.500kg/h

答案:CDDCB

 