导语及核心内容:备战2014年电气工程师《发输变电》必备资料架空输电线路。架空输电线路是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上,以传输电能的输电线路。

架空输电线路状态检修

  架空输电线路是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上,以传输电能的输电线路。架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等部分组成。导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位。与地下输电线路相比较,架空线路建设成本低,施工周期短,易于检修维护。因此,架空线路输电是电力工业发展以来所采用的主要输电方式。

  一、状态检修流程

  多年来,由于受检修手段及预知诊断技术的限制,对输电线路检修一直沿用“到期必修”的定期检修制度,不能客观的反映设备内在的质量和运行工况等因素的差异,既缺乏合理性和科学性,又具有很大的盲目性。许多设备应修而未修,轻则影响其技术性能和使用寿命,重则会造成损坏或事故;也有更多的设备不该修而修,造成人力和物力财力的严重浪费;而送电线路地处野外,饱受风、雨、雾、冰、雪、冰雹、雷电等大气环境的影响,同时还受到洪水、山体滑坡、泥石流等自然灾害的危害,另外工农业的环境污染,采石放炮,农田、水利改造等人为因素也直接威胁着送电线路的安全运行,而检修人员整年忙于奔波,检修维护设备仍难以按规程标准完成,造成设备检修维护质量参差不齐,管理部门也无法全面掌握设备的真实运行状况而不得不采用事后检修维护方式,使运行中的设备难以保证健康、安全地运行,而且还大量占用了线路停电时间。

  输电线路状态检修系统整体框架的设计是以国家电网公司《设备状态检修管理规定(试行)》、《输变电设备状态检修辅助决策系统建设技术原则(试行)》、《输变电设备风险评估导则(试行)》、《输变电设备状态检修工作验收细则》、《输变电设备状态检修试验规程》、《输变电设备状态检修绩效评估标准》、《输变电设备在线监测系统管理规范》、《输变电设备在线监测系统技术导则》为依据,结合北京电网输电线路运行管理特点设计开发的。本论文在该设计的过程中增加了外力破坏等多项监测信息的收集,从而更加完善了状态检修的系统框架,并初步完成软件系统。

  状态检修的基本流程包括:设备信息的收集、设备状态的评价、风险评估、检修策略、检修实施及绩效评估七个主要环节。

  二、架空输电线路检修项目

  输电线路状态检修是近年来随着电力工业的迅猛发展,系统自动化水平以及对供电可靠性要求的提高而提出的一种检修策略,是建立在预知诊断基础上的科学检修管理方法,是依靠先进检测手段、试验技术为技术保障,并根据运行经验和运行工况综合分析判断后,确定其检修周期和项目的一种先进的输电线路检修方法。

  输电线路的状态检修不同于发电机、变压器、开关等设备的状态检修,线路的状态数据涵盖比较广,一些数据可以直接观测到,另外一些可以通过带电作业检测到,比较方便、易行。带电作业是在线路不停电的状态下进行的,能够提供一些真实的线路状态,可以满足开展状态检修工作的需要。在线监测系统能够提供十分充分的状态数据,现在一些高电压等级的线路上已开始使用,随着线路状态检修工作的深入和发展将来会得到推广应用。

  线路运行人员每月对所辖线路巡视一遍,是线路状态数据的重要来源。巡视质量的好坏直接关系到状态数据的真伪,因此在这个环节上要下大力气保证巡视质量。对员工进行培训提高他们的工作能力,增强员工的责任心,规范管理,严格考核。要把巡视中发现的缺陷都及时记录在巡线票上,并输入MIS系统。严格执行缺陷管理程序,小的缺陷能够不停电消除的,就尽快消除或是采用带电作业进行消除。不危及线路安全运行的、需要停电处理的缺陷比如瓷瓶倾斜、横担或拉线锈蚀严重、电杆有裂缝、弧垂过大或过小等,对这些缺陷要如实录入MIS系统作为线路的状态数据,在状态评估时进行考虑。状态检测是获得线路状态数据的一项重要手段,它可以得到一些设备的在线数据,及时了解设备的运行状况。目前已经开展了绝缘子盐密测量、零值瓷瓶检测以及红外测温三项状态检测工作,积累了一些状态数据。

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

上一篇:备战2014年电气工程师《发输变电》必备资料:现代建筑电气的设计 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
备战2014年电气工程师《发输变电》必备资料:现代建筑
备战2014年电气工程师《发输变电》必备资料:视频传输
备战2014年电气工程师《发输变电》必备资料:雷电预防
电气工程师等PLC自动化专业人才缺口量较大
山东2013年注册电气工程师(供配电) 考试成绩开始