  三、状态检修完全替代定期检修的可能性

  影响输电线路故障因素众多,而且外部因素、不定因素较多。输电线路故障的规律性差、分散性大,出现缺陷的原因众多,而且规律也不同。另外我国输电线路在基建投入时考虑资金,线路设计安全裕度不多,从500kV线路外绝缘选择来看,国外选用饱和盐密来确定爬电距离和绝缘配置,而我国外绝缘配置设计时选用一般盐密,外绝缘配置的裕度靠人工清扫。500kV线路日本每串绝缘子比我们多5-7片。所以国外很少发生污闪事故。

  输电线路设备在野外,线路很长,实现状态监测时没有必要对所有设备进行监测,对有些缺陷实现状态监测→故障诊断→状态检修实现上还存在许多技术瓶颈,而且对所有设备进行状态监测费用上难以承受也没有必要。输电线路状态检修有它自身的特点,即状态比较直观,对实时性要求不太高,未来的状态检修可能完全替代定期检修。电力系统内部目前还是以计划管理为主,所以状态检修方式必须要有计划性,这可能在一定程度上对状态检修有所影响。

  (一)输电线路状态检修方式的确定

  输电线路检修方式有着本身的优势,即根据线路状态分类,应根据不同设备缺陷选用不同的检修方式。考虑系统可靠性后,采用带电检修消除存在缺陷的状态单元,实现输电线路状态检修。所以输电线路故障诊断后主要依靠带电检修实现状态检修,提高可靠性。对于不能够带电作业的缺陷,就要列入状态检修计划,在规定的检修时间内予以消除。

  (二)输电线路状态检修方式的实现要有一个过程

  目前全面推行输电线路状态检修还存在一定的问题主要包括输电线路在线监测技术还不健全,不能满足状态信息的要求,而且费用昂贵;对在线监测的信号加工处理和故障诊断只是停留在简单的统计,故障诊断的模型尚不健全,判断的标准不健全,可信度不高;因此状态检修应首选线路电气、机械、地理环境较好的线路试行,同时要保证人员的高素质。

  目前,在部分输电线路上推广状态检修,实现通过盐密监测、泄露电流监测,结合GIS和电子污区图指导线路进行调爬和清扫工作。同时对主要线路进行全面技术改造,在此基础上推广状态检修,大力开展带电作业,能够保证3-4年不停电状态检修输电线路。

  随着监测技术的提高、诊断理论和技术的进步,输电线路状态检修必然成为一种主要的检修方式,为电力系统经济运行发挥重要作用。

  四、结语

  设备状态检修是根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备的异常,预知设备的故障,在故障发生前进行检修的方式,即根据设备的健康状态来安排检修计划,实施设备检修。状态检修不是唯一的检修方式,企业根据设备的重要性、可控性和可维修性,需结合其他的检修方式(故障检修、定期检修、主动检修)一起,形成综合的检修方式。

 